    Искать в теме
    Автор Сообщение
    DS1100P + теплосчётчик СПТ-941
    Имеется теплосчётчик СПН-941 с RS232 портом и устройство DS1100P, при настройке выставляю DS1100P в режиме сервера с IP 10.13.1.155:1001, а в системе создаю виртуальный порт с режимом клиента Destination 10.13.1.155:1001, режим транспортировки TCP, в мониторе лог общения вот такой:

    Цитата:
    10/22/15 15:02:51 - COM2 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=10.13.1.155:1001, connect=on data, OTF=out-of-band
    10/22/15 15:02:51 - COM2 (INFO): Established TCP connection with 10.13.1.155:1001
    10/22/15 15:02:51 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set baud rate to 2400 bps...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set DTR to high...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set RTS to high...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set parity to none...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set data bits to 8 bits...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set flow control to none...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set line change notification to DSR and CTS...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set baud rate to 2400 bps...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set parity to none...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set data bits to 8 bits...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set flow control to none...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set DTR to high...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set RTS to high...success
    10/22/15 15:02:53 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set line change notification to DSR and CTS...success

    на этом общение заканчивается, в ПО для считывания данных пишет "инициализация связи с прибором" а после "закончился таймаут", в итоге никаких данных не могу получить..

    Может кто имел дело проброса порта счётчиков или может я не те настройки выставляю?


    UPDATE

    Тема закрыта

    Первая проблема была в криво обжатой витой паре на конце в коммутатор, т.к. раньше был переходник RJ45-COM
    После устранения первой проблемы, появилась вторая проблема в COM кабеле, пришлось паять новый, т.к. в стандартном не было одной жилы, вот может этот шаблон поможет кому-то, сделал его по прозвонке старого

    409X455px 46Kb
    Отредактировано: Владимир 27.10.2015 14:49
    Re: DS1100P + теплосчётчик СПТ-941
    Цитата: Владимир 22.10.2015 16:34
    Имеется теплосчётчик СПТ-941 с RS232 портом и устройство DS1100P, при настройке выставляю DS1100P в режиме сервера с IP 10.13.1.155:1001, а в системе создаю виртуальный порт с режимом клиента Destination 10.13.1.155:1001, режим транспортировки TCP, в мониторе лог общения вот такой:

    Цитата:
    10/22/15 15:02:51 - COM2 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=10.13.1.155:1001, connect=on data, OTF=out-of-band
    10/22/15 15:02:51 - COM2 (INFO): Established TCP connection with 10.13.1.155:1001
    10/22/15 15:02:51 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set baud rate to 2400 bps...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set DTR to high...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set RTS to high...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set parity to none...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set data bits to 8 bits...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set flow control to none...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set line change notification to DSR and CTS...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set baud rate to 2400 bps...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set parity to none...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set data bits to 8 bits...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set flow control to none...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set DTR to high...success
    10/22/15 15:02:52 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set RTS to high...success
    10/22/15 15:02:53 - COM2 (INFO): "On-the-Fly" command for 10.13.1.155 - set line change notification to DSR and CTS...success

    Важно правильно купить теплосчетчик квартирный цена в Энерготеплолидер на понравилась и на этом общение заканчивается, в ПО для считывания данных пишет "инициализация связи с прибором" а после "закончился таймаут", в итоге никаких данных не могу получить..

    Может кто имел дело проброса порта счётчиков или может я не те настройки выставляю?


    UPDATE

    Тема закрыта

    Первая проблема была в криво обжатой витой паре на конце в коммутатор, т.к. раньше был переходник RJ45-COM
    После устранения первой проблемы, появилась вторая проблема в COM кабеле, пришлось паять новый, т.к. в стандартном не было одной жилы, вот может этот шаблон поможет кому-то, сделал его по прозвонке старого


    да, в 90% случаев именно из-за обжатия кабеля вопросы коммуникации возникают.